1. Принцип работы
В решении используется экран COF DMG80480F070_01WTR, который использует микросхему T5L в качестве основного элемента управления для получения и обработки данных о подаче воды, собранных датчиками, управления ЖК-экраном для отображения данных и управления инвертором для регулировки скорости двигателя насоса для достижения постоянное и стабильное действие системы водоснабжения.Имеются функции аварийного предупреждения и настройки подачи воды с разделением времени.
2. Схемный дизайн
(1) Блок-схема схемы
(2) Блок-схема оборудования
(3)Дизайн графического пользовательского интерфейса DGUS
(4)Схема проектирования
1.AD
В основном собирает обычные датчики 4-20 мА/0-5 В, преобразует тип напряжения-тока в 0-3 В и после расчета AD может получитьсоответствующие данные датчиков.
Справочный код AD
2.ДА
ШИМ используется для управления аналоговым напряжением и выводит управляющий сигнал 0-10 В через операционный усилитель.
Схема обнаружения постоянного тока
Аппаратная схема постоянного тока
Справочный код постоянного тока
3. Раздел ввода ввода-вывода
В основном входы оптопары, T5L обнаруживает соответствующие изменения уровня.
Схема оборудования ввода-вывода
Справочный код входа ввода-вывода
4.выход ввода/вывода
Основной транзистор Дарлингтона IO выдает управляющие реле, а IO управляет высокими и низкими уровнями.
Схема оборудования реле
Ссылочный код реле
5.РТК
RX8130, двухпроводная связь.
Схема оборудования часов реального времени
Справочный код часов реального времени
6.485
В основном используйте аппаратное обеспечение для управления контактами отправки и получения.
485 Аппаратная схема
7.ПИД
В основном используется позиционный ПИД-алгоритм, выходной сигнал ограничен, обратите внимание на насыщение интегральной составляющей, и результатом является управление аналоговым напряжением для ШИМ.
8.Другие коды
Автоматическая установка начального давления в зависимости от времени.
Время публикации: 30 ноября 2022 г.